anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
|
我用1個200W的24V開關電源給2個電磁閥(每個功耗50W左右)和2個顯示用的小燈泡(功耗可忽略不計)供電,電磁閥不是同時工作的,也就是任何時候只有1個工作,現在的問題是:當電磁閥在斷電的時候產生的反向電壓或者感應電,會將小燈泡燒毀(已經燒過多個了)。我能想到和在網上找到的解決辦法是:1、用固態繼電器控制電磁閥的關斷,2、給24V開關電源的正負級上加一個大一點的電容,3、給電磁閥并聯一個壓敏電阻,F(xiàn)在不知道哪種方法更好,肯請高人指點。 |
|
---|---|---|
|
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
|
由于你的電磁閥是直流24V負載,最好的辦法就是在電磁閥一端 加一個IN5408的二極管即可解決問題,請注意正負極的接線。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
采用浪涌吸收回路的保護方法就可以了。 |
|
---|---|---|
|
寶寶逢真朋
級別: *
|
個人意見 按你的情況 燈泡燒壞 一般是電流過大造成的 所以這種情況下建議你使用減少斷電電流減小的保護措施 使斷電電流減少 以此來保護顯示燈 所以 我支持一樓的觀點 加二極管 但是加的位置 樓主可以考量一下 |
---|---|
|
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
|
1.燈泡質量不合格,或選型不對。 2.燈泡接口松動,換接口。(若經常是某一個燒壞,此故障最有可能) 3.配線線路接口松動或氧化接觸不良,特別檢查信號電源接口處 4.可考慮更換電磁閥為AC220,閥及信號控制采用2次繼電器控制。若仍采用DC24V,則注意正負。共線。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wwcwwc
級別: VIP會員
|
電磁閥還是加二極管,樓上好多同事說的反向并聯連接.可以消除線圈反向電勢. 樓主你說的經常燒指示燈,我認為并不是反向電勢引起,可能是像樓上說的選型和質量問題,換另外品牌的指示燈試試,或者直接換成LED的指示燈. |
---|---|
|
13609073404
天各一方
級別: 家園常客
|
樓主在電磁閥上加二極管;同時檢查PLC接線是否采用了0V接入PLC輸出COM口。燈泡燒壞是電磁閥線圈斷開瞬間產生高壓造成,必要時在電磁控制回路上加一組RC。 |
---|---|
|
小電工
搞印刷設備的朋友多聯系
級別: 家園?
|
加RC是要 電磁閥是交流的。而且是并連在電磁閥線圈上。直流的就像前面大家說的用二級管加電阻并連在電磁閥線圈上。 |
---|---|
|
hswangliqun
級別: 略有小成
|
我是搞設計的,用示波器做過檢測,30W的電磁閥斷開時的最大反壓有400多伏,1樓說的方法很正確。 |
---|---|
|