樓主  發表于: 2009-10-21 22:42
我用1個200W的24V開關電源給2個電磁閥(每個功耗50W左右)和2個顯示用的小燈泡(功耗可忽略不計)供電,電磁閥不是同時工作的,也就是任何時候只有1個工作,現在的問題是:當電磁閥在斷電的時候產生的反向電壓或者感應電,會將小燈泡燒毀(已經燒過多個了)。我能想到和在網上找到的解決辦法是:1、用固態繼電器控制電磁閥的關斷,2、給24V開關電源的正負級上加一個大一點的電容,3、給電磁閥并聯一個壓敏電阻。現在不知道哪種方法更好,肯請高人指點。
飛刀,又見飛刀
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8212 個
工控威望: 10341 點
下載積分: 21023 分
在線時間: 3005(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-22 07:40
采用浪涌吸收回路的保護方法就可以了。