樓主  發表于: 2009-10-14 16:16
原裝LG7.5KW6P油泵電動機有點小問題。BOSS說換新的。原裝的要13000,國產六安微特的比較好,只要1400多買來一番折騰。油泵連接器不對號重新做。按說明書接法用三角接法接入(國產電機害怕功率虛標)。原裝的是星形接法。使用沒幾天用戶說,電機很燙,現場發現(除了電機周邊散熱不好的原因),的確如此,量電流19A/相。比廠家標稱的多2 A左右,負載時21左右。改成星形接法,啟動時聲音變小,溫升下降至普通。去掉影響機器散熱的封板后基本正常。量電流3A,負載時接近5A.。壓管機器沒吃力感,使用一切正常。2種接法電流相差5.6倍。很奇怪不是更3倍么。(國產標準7.5KW必需使用三角接法,國外設備卻標示可以2種接法,真是學習了)
七夕
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看七夕的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-14 17:27
7.5KW電機2種接法電流差別很大
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-14 19:33
樓主的說明書是不是看錯了,電機銘牌上一般都會有的,原裝星形接三角形運行能不發熱嗎?接法也不是隨便改接的,要看你現場的工作電壓所決定.
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-14 19:44
進口電機的電壓可以有以下幾種,同一個電機220、380、460V,所以安裝時一定要看清名牌的標示。
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 531 分
在線時間: 1141(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-12-24
查看chenlf的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-10-14 21:38
樓主看來你還得好好補補哦,哪來的理論?
llb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 386 點
下載積分: 14010 分
在線時間: 623(小時)
注冊時間: 2008-01-19
最后登錄: 2024-09-27
查看llb的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-10-14 21:48
引用
引用第4樓chenlf于2009-10-14 21:38發表的  :
樓主看來你還得好好補補哦,哪來的理論?

的確如此,沒燒了算你運氣,時間久了電機損壞你有責任的。
a271156864
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-10-14 22:04
怎么 會是3倍呢?好像是1.7倍哦,
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-11-10
查看mfjsx的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-10-14 22:55
現在國產的電機在接線時可要注意了,  有時三角型接法時是接三相220V   ,星型接法接三相380V
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
286268892
indirsty
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 158 點
下載積分: 468 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2015-07-07
查看286268892的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-10-14 23:17
臺灣的喜歡用3相220的,大陸動使用的3相380,大陸的一些臺資廠也有用3相220的
九顆星星
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看九顆星星的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-10-15 10:22
對撒,電壓一定要搞準咯,否則冒煙了再來檢查已經晚了.
zmphoenix
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zmphoenix的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-10-15 11:29
先看銘牌,再接線
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-10-15 11:54
國產銘牌上表明380V,三角接法,這是國家標準,井口電機標2接法。380/220分別接三角,星形。+
  • «