sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-14 16:16
原裝LG7.5KW6P油泵電動機有點小問題。BOSS說換新的。原裝的要13000,國產六安微特的比較好,只要1400多買來一番折騰。油泵連接器不對號重新做。按說明書接法用三角接法接入(國產電機害怕功率虛標)。原裝的是星形接法。使用沒幾天用戶說,電機很燙,現場發現(除了電機周邊散熱不好的原因),的確如此,量電流19A/相。比廠家標稱的多2 A左右,負載時21左右。改成星形接法,啟動時聲音變小,溫升下降至普通。去掉影響機器散熱的封板后基本正常。量電流3A,負載時接近5A.。壓管機器沒吃力感,使用一切正常。2種接法電流相差5.6倍。很奇怪不是更3倍么。(國產標準7.5KW必需使用三角接法,國外設備卻標示可以2種接法,真是學習了)
llb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 386 點
下載積分: 14010 分
在線時間: 623(小時)
注冊時間: 2008-01-19
最后登錄: 2024-09-27
查看llb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-14 21:48
引用
引用第4樓chenlf于2009-10-14 21:38發表的  :
樓主看來你還得好好補補哦,哪來的理論?

的確如此,沒燒了算你運氣,時間久了電機損壞你有責任的。