樓主  發表于: 2009-08-09 20:39
幾天前我幫一倧S里換一臺變頻器,原來的是單相輸入的。廠里買了一臺臺達VFD-M2.2KW三相輸入的回來。我認為不能用,打電話問臺達工程師他說可以用把單相L,N接到變頻器輸入端L1,L2上輸出就是三相220伏了。我照他說的安裝后證明他說的可以用。但我還是搞不明白這也行!我想請大家來探討一下這是什么回事。其它牌子的變頻器也可以嗎?還有就是再問問用單相輸入的變頻器控制三相380伏的電機,在低電壓情況下電機能長時間可靠工作嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsir123) 應該是三相220vac輸入的 ..
    我心飛翔
    開心生活每一天!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 173 個
    工控威望: 449 點
    下載積分: 28411 分
    在線時間: 803(小時)
    注冊時間: 2008-05-18
    最后登錄: 2024-12-22
    查看我心飛翔的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-09 21:00
    有的變頻器是不行的 會檢測出輸入缺相!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    回憶依然最美
    一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1240 個
    工控威望: 2873 點
    下載積分: 21638 分
    在線時間: 1322(小時)
    注冊時間: 2008-06-16
    最后登錄: 2024-11-14
    查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-08-09 21:05
    請問樓主,所購買的變頻器的工作電壓是230V級還是480V級?如果是480V級可以肯定地說這樣用不可以!至于其他品牌的變頻器,在同一電壓段上的可以這樣用,長時間用不會有任何問題,詳細情況請仔細閱讀各品牌變頻器說明書。
    a271156864
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 664 個
    工控威望: 700 點
    下載積分: 22438 分
    在線時間: 680(小時)
    注冊時間: 2008-04-28
    最后登錄: 2019-12-16
    查看a271156864的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-08-09 21:56
    可以用!  但是負載不能太拉 小點還可以用! 臺達 的 我也那樣接過!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    劉鋒
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 82 個
    工控威望: 227 點
    下載積分: 784 分
    在線時間: 62(小時)
    注冊時間: 2007-11-14
    最后登錄: 2021-03-05
    查看劉鋒的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-08-09 23:33
    是480V級
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 問誰與共?
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 235 個
    工控威望: 226 點
    下載積分: 791 分
    在線時間: 44(小時)
    注冊時間: 2009-07-04
    最后登錄: 2017-01-25
    查看yusanlong045的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-08-10 08:33
    呵呵呵,這個不出奇,有的變頻器是可以用220v做電源的!要看型號了!效率低了一點!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    core2008
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看core2008的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-08-10 12:39
    三菱的S500變頻器不就可以選擇單相和三相輸入的嗎?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    回憶依然最美
    一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1240 個
    工控威望: 2873 點
    下載積分: 21638 分
    在線時間: 1322(小時)
    注冊時間: 2008-06-16
    最后登錄: 2024-11-14
    查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-08-10 18:53
    為了證實這問題,今天特地找了幾臺變頻器試驗了一下,變頻器都是480V級的,試驗結果如下:
    1.第一臺用了Tenemecanique的ATV71,7.5KW的變頻器進行試驗,面板上顯示“NLP”,意思是“無線路電源”。
    2.第二臺用了Fuji的5000G11,1.5KW的變頻器進行試驗,面板顯示一切正常,但是按啟動后顯示“運行”,但無頻率輸出,接3相電源則運行正常。
    3.第三臺用了AB(Rockwell)生產的PF-4,0.75的變頻器試驗,顯示“F004”,故障含義是“欠電壓”。
    4.第四臺用了臺達的VFD-M(和樓主的一樣),0.75KW的進行試驗,顯示“LU”,故障含義是“欠電壓”。
    5.第五臺用了LS公司的SV-IG5,1.5KW的變頻器進行試驗,顯示“LU”,故障含義是“低電壓保護”。
    根據以上測試結果,480V級的變頻器這樣能不能這樣用,樓主可想而知。令我郁悶的是臺達VFD-M的變頻器樓主這樣用沒問題,我用就不行,不知是什么原因,期待高手... ...
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    yerong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1889 個
    工控威望: 2041 點
    下載積分: 11044 分
    在線時間: 808(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2024-12-24
    查看yerong的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-08-10 19:55
    樓主用變頻器應該是 單相 230VAC 變頻器 并且功率比較小 (0.4kw到 2.2kw)
    可以接 單相 220 或 三相 220 使用。
    其實只要 直流整流部分滿足功率輸出要求 就可以用
    拿220的變頻器驅動 380 的電機應該不行,輸出功率低太多了。
    除非把 電機 改成 220 的(很多電機 接線成星型就是三相380 ,接線成 三角型 就是 三相220)
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    劉鋒
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 82 個
    工控威望: 227 點
    下載積分: 784 分
    在線時間: 62(小時)
    注冊時間: 2007-11-14
    最后登錄: 2021-03-05
    查看劉鋒的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-08-10 19:56
    我看了是VFD-M因為說明書還在我手里。VFD-B你有嗎?幫試驗一下。臺達的人當時說所有規格的小功率變頻器都能這樣做。
    mengzhaoj
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看mengzhaoj的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-08-10 20:39
    是不是變頻器又設置項能設置380V還是220V
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    luyuemin
    工控人
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 153 個
    工控威望: 265 點
    下載積分: 1139 分
    在線時間: 352(小時)
    注冊時間: 2009-02-11
    最后登錄: 2021-07-22
    查看luyuemin的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-08-10 22:21
    有些變頻器是可以設定缺相時是否保護動作的,如三菱、艾默生、英威騰等,兩相輸入可以使用。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    • «