劉鋒
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 227 點
下載積分: 784 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2007-11-14
最后登錄: 2021-03-05
查看劉鋒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-09 20:39
幾天前我?guī)鸵粋廠里換一臺變頻器,原來的是單相輸入的。廠里買了一臺臺達VFD-M2.2KW三相輸入的回來。我認為不能用,打電話問臺達工程師他說可以用把單相L,N接到變頻器輸入端L1,L2上輸出就是三相220伏了。我照他說的安裝后證明他說的可以用。但我還是搞不明白這也行!我想請大家來探討一下這是什么回事。其它牌子的變頻器也可以嗎?還有就是再問問用單相輸入的變頻器控制三相380伏的電機,在低電壓情況下電機能長時間可靠工作嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsir123) 應該是三相220vac輸入的 ..
    回憶依然最美
    一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1240 個
    工控威望: 2873 點
    下載積分: 21638 分
    在線時間: 1322(小時)
    注冊時間: 2008-06-16
    最后登錄: 2024-11-14
    查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-09 21:05
    請問樓主,所購買的變頻器的工作電壓是230V級還是480V級?如果是480V級可以肯定地說這樣用不可以!至于其他品牌的變頻器,在同一電壓段上的可以這樣用,長時間用不會有任何問題,詳細情況請仔細閱讀各品牌變頻器說明書。
    回憶依然最美
    一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1240 個
    工控威望: 2873 點
    下載積分: 21638 分
    在線時間: 1322(小時)
    注冊時間: 2008-06-16
    最后登錄: 2024-11-14
    查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-08-10 18:53
    為了證實這問題,今天特地找了幾臺變頻器試驗了一下,變頻器都是480V級的,試驗結果如下:
    1.第一臺用了Tenemecanique的ATV71,7.5KW的變頻器進行試驗,面板上顯示“NLP”,意思是“無線路電源”。
    2.第二臺用了Fuji的5000G11,1.5KW的變頻器進行試驗,面板顯示一切正常,但是按啟動后顯示“運行”,但無頻率輸出,接3相電源則運行正常。
    3.第三臺用了AB(Rockwell)生產的PF-4,0.75的變頻器試驗,顯示“F004”,故障含義是“欠電壓”。
    4.第四臺用了臺達的VFD-M(和樓主的一樣),0.75KW的進行試驗,顯示“LU”,故障含義是“欠電壓”。
    5.第五臺用了LS公司的SV-IG5,1.5KW的變頻器進行試驗,顯示“LU”,故障含義是“低電壓保護”。
    根據以上測試結果,480V級的變頻器這樣能不能這樣用,樓主可想而知。令我郁悶的是臺達VFD-M的變頻器樓主這樣用沒問題,我用就不行,不知是什么原因,期待高手... ...
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 熱心助人,加分表揚