薛名海強
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看薛名海強的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-28 21:36
各位大哥,我宿舍的三相四線,相線150mm2,為什么零線卻用240mm2?
急!急!急!
[ 此帖被sjm213在2009-07-30 21:30重新編輯 ]
wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4798 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-28 21:42
是單相負荷比較多,是正確的做法
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    薛名海強
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看薛名海強的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-07-28 21:45
    那最多只是和相線一樣大啊,為什么零線要比相線大呢?
    小蜜蜂
    你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1402 個
    工控威望: 1508 點
    下載積分: 13268 分
    在線時間: 2205(小時)
    注冊時間: 2008-03-19
    最后登錄: 2024-12-22
    查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-07-28 22:06
    這個太簡單了,因為相線只承受1相的電流,而零線可能承受2相或3相的電流,換句說有2相或3相的電流要經過零線!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsandlqj) 請勿發表無意義的帖子
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    hxl202319
    工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1751 個
    工控威望: 10137 點
    下載積分: 61261 分
    在線時間: 2665(小時)
    注冊時間: 2007-03-26
    最后登錄: 2024-12-15
    查看hxl202319的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-07-28 22:20
    這個確實是不正確的做法,三相四線配線時,不管負載多么的不平衡,零線上電流始終是不大于相線的,最多相等;蛟S人家有另外的考慮,我就看不懂了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(洱海雪)
  • 下載積分:+1(vliving) 說的對
  • 下載積分:+1(xlqlh) 請勿重復發表相似內容
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 簽名無效了,麻雀不見了!
    xjx0618
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看xjx0618的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-07-28 22:21
    回壇主:"是單相負荷比較多,是正確的做法"按你的說法我如何理解克希荷夫定律呢?
    libin520
    雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2429 個
    工控威望: 2860 點
    下載積分: 4598 分
    在線時間: 1204(小時)
    注冊時間: 2008-10-24
    最后登錄: 2024-12-16
    查看libin520的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-07-28 22:24
    [quote]引用第4樓hxl202319于2009-07-28 22:20發表的  :
    這個確實是不正確的做法,三相四線配線時,不管負載多么的不平衡,零線上電流始終是不大于相線的,最多相等。或許人家有另外的考慮,我就看不懂了。
    [/quo
    不對。
    需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
    hxl202319
    工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1751 個
    工控威望: 10137 點
    下載積分: 61261 分
    在線時間: 2665(小時)
    注冊時間: 2007-03-26
    最后登錄: 2024-12-15
    查看hxl202319的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-07-28 22:26
    引用
    引用第6樓libin520于2009-07-28 22:24發表的  :
    [quote]引用第4樓hxl202319于2009-07-28 22:20發表的  :
    這個確實是不正確的做法,三相四線配線時,不管負載多么的不平衡,零線上電流始終是不大于相線的,最多相等;蛟S人家有另外的考慮,我就看不懂了。
    [/quo
    不對。

    請問哪里不對?要知道三相時零線上電流是相線的矢量和,不是代數和。
    簽名無效了,麻雀不見了!
    neilnie
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 339 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 783 分
    在線時間: 222(小時)
    注冊時間: 2009-07-27
    最后登錄: 2018-11-28
    查看neilnie的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-07-28 22:28
    好象不對呀,
    薛名海強
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看薛名海強的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-07-28 23:30
    好象是為了諧波電流
    薛名海強
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看薛名海強的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-07-28 23:37
    網上找的最滿意答案  ③中性線過熱:在中性點直接接地的三相四線式供電系統中,當負荷產生3N次諧波電流時,中性線上將流過各相3N次諧波電流的和。如當時三相負荷不平衡時,中性線上流經的電流會更大。最近研究實驗發現中性線電流會可能大于任何一相的相電流。造成中性線導線發熱過高,增加了線路損耗,甚至會燒斷導線。
      現行的解決措施是增大三相四線式供電系統中中性線的導線截面積,最低要求要使用與相線等截面的導線。國際電工委員會(IEC)曾提議中性線導線的截面應為相線導線截面的200%。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    xjx0618
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看xjx0618的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-07-29 00:18
    樓主:"網上找的最滿意答案 、壑行跃過熱:在中性點直接接地的三相四線式供電系統中,當負荷產生3N次諧波電流時,中性線上將流過各相3N次諧波電流的和。如當時三相負荷不平衡時,中性線上流經的電流會更大。最近研究實驗發現中性線電流會可能大于任何一相的相電流。造成中性線導線發熱過高,增加了線路損耗,甚至會燒斷導線。
      現行的解決措施是增大三相四線式供電系統中中性線的導線截面積,最低要求要使用與相線等截面的導線。國際電工委員會(IEC)曾提議中性線導線的截面應為相線導線截面的200%。"請你幫忙把相關的出處給大家標出來,好讓大家都學習一下.否則你的論點就是假的.