樓主  發表于: 2009-07-28 08:34
            作變頻恒壓供水經常碰到漏電保護器跳閘的問題,最近又攤上了,變頻器帶一個潛水泵,頻率剛到幾Hz,變壓器房那邊的總漏電保護器就跳了,水泵絕緣沒問題,50多兆,就是用變頻不行,望眾高手指點.
xyzlink
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xyzlink的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-28 09:01
屏蔽儀下漏電保護器,因為變頻器工作時肯定有諧波,影響漏電保護器的測量!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    hehaiwaer
    站的更高,才可以尿的更遠。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 348 個
    工控威望: 785 點
    下載積分: 2834 分
    在線時間: 575(小時)
    注冊時間: 2009-06-10
    最后登錄: 2021-10-21
    查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-07-28 09:23
    取消那個漏電開關
    變頻器上最好不要用漏電開關
    也沒多大的必要
    真的漏電了一般的變頻器都會保護
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 好好學習,天天向上!
    tangwang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 332 個
    工控威望: 392 點
    下載積分: 1537 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2006-10-17
    最后登錄: 2020-06-06
    查看tangwang的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-07-28 10:32
    變頻器上最好不要用漏電開關
      
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    電氣新手
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看電氣新手的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-07-28 11:53
           沒辦法,人家變壓器房的漏電保護裝置不讓咱碰.還說你的變頻器不合格.又解釋不清真叫人難受.
    hehaiwaer
    站的更高,才可以尿的更遠。
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 348 個
    工控威望: 785 點
    下載積分: 2834 分
    在線時間: 575(小時)
    注冊時間: 2009-06-10
    最后登錄: 2021-10-21
    查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-07-28 15:54
    我們從來就不在漏電下變頻
    其實總開關裝漏電開關本來就不合理
    在漏電開關下裝變頻不跳閘
    我也沒找到什么解決辦法
    期待高手解答
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 好好學習,天天向上!
    zyrss
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zyrss的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-07-28 17:34
    取消漏電保護得了,漏電保護沒用的
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    子丑寅卯9
    好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1223 個
    工控威望: 6798 點
    下載積分: 9012 分
    在線時間: 335(小時)
    注冊時間: 2008-05-17
    最后登錄: 2024-07-10
    查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-07-28 17:35
    把他的漏電開關的漏電動作線圈偷偷剪斷
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • (沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
    mechatronics
    即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 696 個
    工控威望: 713 點
    下載積分: 9583 分
    在線時間: 120(小時)
    注冊時間: 2008-12-04
    最后登錄: 2023-08-18
    查看mechatronics的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-07-28 17:38
    剪了?
    那以后出事了誰負責?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 非淡泊無以明志
    非寧靜無以致遠
    arpawpelf
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 315 個
    工控威望: 421 點
    下載積分: 2313 分
    在線時間: 131(小時)
    注冊時間: 2009-04-16
    最后登錄: 2023-03-08
    查看arpawpelf的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-07-28 19:25
    變頻器不要接地,或者同大地隔離開,有可能好
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1219 個
    工控威望: 1320 點
    下載積分: 3938 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-12-05
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-07-28 20:41
    如果你實在不能去掉漏電開關,就試試下面的方法:
    1.在變頻器的電源接入側串接大功率的Noise filter
    2.把變頻器的接地線去掉
    試試看
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    chenpingyg
    機械是柱石,電氣是靈魂.
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 1105 個
    工控威望: 6705 點
    下載積分: 100 分
    在線時間: 603(小時)
    注冊時間: 2007-01-25
    最后登錄: 2017-04-03
    查看chenpingyg的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-07-28 20:45
    諧波干擾
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚