電氣新手
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看電氣新手的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-28 08:34
            作變頻恒壓供水經常碰到漏電保護器跳閘的問題,最近又攤上?變頻器帶一個潛水泵,頻率剛到幾Hz,變壓器房那邊的總漏電保護器就跳了,水泵絕緣沒問題,50多兆,就是用變頻不行,望眾高手指點.
xyzlink
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xyzlink的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-28 09:01
屏蔽儀下漏電保護器,因為變頻器工作時肯定有諧波,影響漏電保護器的測量!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚