錯誤代號列表[錯誤代號6402]
適用機型         FX系列PLC
=====================================================================================
錯誤代號(D8064)        6402
錯誤信息            參數錯誤
LED狀態(RUN)             OFF
LED狀態(PROG.E)         閃爍
PLC運行狀態            STOP
診斷時間            當改變程序時(STOP).
                    當傳送程序時(STOP).

電源接通.
                    電源接通時初始化STOP至RUN的設置.
錯誤現象及原因

內存容量設置錯誤

解決方法

停止可編程控制器,選擇參數模式,設置正確的數據.
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 5350 點
下載積分: 61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-08 16:17
先把PLC全部清除,就行。
tangwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2006-10-17
最后登錄: 2020-06-06
查看tangwang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-08 17:27
已經清除了,該方法不行
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-07-08 20:49
那就將內存格式化試試。
再傳入程序后還是不行,則主要考慮硬件問題吧!
tangwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2006-10-17
最后登錄: 2020-06-06
查看tangwang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-07-09 10:05
更改PLC參數設置后,再上電又恢復原來的數據,不知原因到底出在哪里?另外的一臺修改參數后已經恢復正常
tangwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2006-10-17
最后登錄: 2020-06-06
查看tangwang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-07-09 10:32
怎樣格式化,能講一下詳細的操作方法嗎
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-07-09 12:37
【在線】--【格式化PLC的內存】
tangwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2006-10-17
最后登錄: 2020-06-06
查看tangwang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-07-09 18:34
沒有格式化PLC的內存這一欄,請問你用的什麼軟件,只有清除PLC內存
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-07-10 07:13
GPPW軟件就可以。

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(zhangshichao) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+1(mks) 熱心助人,加分表揚
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    tangwang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 332 個
    工控威望: 392 點
    下載積分: 1537 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2006-10-17
    最后登錄: 2020-06-06
    查看tangwang的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-07-10 12:30
    顯示的是顏色是灰色的,不可以操作,應該在什麼情況下操作,請講詳細步驟,謝謝
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3023(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-23
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-07-10 12:53
    引用
    引用第9樓tangwang于2009-07-10 12:30發表的  :
    顯示的是顏色是灰色的,不可以操作,應該在什麼情況下操作,請講詳細步驟,謝謝

    在聯機狀態下。
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 158993 分
    在線時間: 3172(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-22
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-07-10 21:56
    sorry,F(xiàn)X系列不能進行格式化,格式化是用在QnA系列和QCPU(Q Mode)上的。
    FX系列刪除參數只需要清楚PLC內存就可以了。
    • «