tangwang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2006-10-17
最后登錄: 2020-06-06
查看tangwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-08 16:11
錯誤代號列表[錯誤代號6402]
適用機型         FX系列PLC
=====================================================================================
錯誤代號(D8064)        6402
錯誤信息            參數錯誤
LED狀態(RUN)             OFF
LED狀態(PROG.E)         閃爍
PLC運行狀態            STOP
診斷時間            當改變程序時(STOP).
                    當傳送程序時(STOP).

電源接通.
                    電源接通時初始化STOP至RUN的設置.
錯誤現象及原因

內存容量設置錯誤

解決方法

停止可編程控制器,選擇參數模式,設置正確的數據.
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 5350 點
下載積分: 61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-08 16:17
先把PLC全部清除,就行。