電流表和電流互感器不匹配會有什么現象產生呢?誰遇見過說說看? 比如電流表是100/5的,而互感器是150/5的
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-17 17:23
測量值過大或者過小,對于你來說,過小。
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
工控學子
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-17 18:07
會測量不準,以你現在所給的條件來說,當實際電流達到150安時,電流表只顯示100安,偏小實際值了。
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-17 18:16
電流表100/5A  ,  其核心還是5A的電流表,而150/5A的電流互感器的比值為30倍,所以把100/5A的電流表接在150/5A的電流互感器上,讀出的數值要乘以30倍,但電流值只能用到100A。(因?yàn)槲以谌ツ暧玫揭粋電流互感器是200/5的,但電流表是150/5,實際在用的時候,只要電流不大于150A,數值是準確的。)
xlp222
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 216 點
下載積分: 418 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2008-01-13
最后登錄: 2024-09-03
查看xlp222的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-06-17 20:09
只要電流互感器和電流表分母都是一樣的,可以自己把表的數值改一下,比如你所舉例的把100改成150,并等份分割就行了。但實際電流不能超過互感器的數值。
小不點
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小不點的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-06-17 20:44
偏小實際值了
satakelu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看satakelu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-06-18 09:49
引用
引用第3樓gqm于2009-06-17 18:16發表的  :
電流表100/5A  ,  其核心還是5A的電流表,而150/5A的電流互感器的比值為30倍,[u]所以把100/5A的電流表接在150/5A的電流互[color=#FF0000]器上,讀出的數值要乘以30倍,但電流值只能用到100A。(因?yàn)槲以谌ツ暧玫揭粋電流互感器是200/5的,但電流表是150/5,實際在用的時候,只要電流不大于150A,數值是準確的。)

請問3樓 以上紅字部分有點疑問:如您所說,實際電流值應是電流表上的讀數值乘以30對不?“電流值只能到100A”這句話有是什么意思是指實際電流值還是指表上的讀數呢?
satakelu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看satakelu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-06-18 09:52
感謝各位,這種情況我也沒有實際遇到過,只是突然想到這個問題,如果不匹配對表和互感器沒有損害,看來下次要現場試一試嘍!
ljl5130
中國工控!雄起!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 487 點
下載積分: 2266 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2024-12-17
查看ljl5130的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-06-18 11:15
電流表顯示的數值乘以1.5就是實際的電流值。
martin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看martin的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-06-18 14:09
要多少積分才能下載?10