satakelu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看satakelu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-17 17:22
電流表和電流互感器不匹配會有什么現象產生呢?誰遇見過說說看? 比如電流表是100/5的,而互感器是150/5的
xlp222
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 216 點
下載積分: 418 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2008-01-13
最后登錄: 2024-09-03
查看xlp222的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-17 20:09
只要電流互感器和電流表分母都是一樣的,可以自己把表的數值改一下,比如你所舉例的把100改成150,并等份分割就行了。但實際電流不能超過互感器的數值。