jq_2007
!@#$
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 1300 點
下載積分: 381 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-03-31
最后登錄: 2024-12-21
查看jq_2007的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-06 20:25
我用的是315-2DP和ET200通訊,通訊已經完成呢,ET200上面的數據傳輸也是正常的,但是SF燈還是在閃爍,請問SF可以被屏蔽掉嘛,如果可以,請告訴我具體方法可以嘛?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-06 21:19
去進行模塊診斷,去看看什么導致情況的發生,并下載相應診斷OB來忽略錯誤,嚴重故障時不可屏蔽SF。

就我個人習慣做法,并不是是屏蔽,而是去偵測何種狀況導致該問題的發生,解決問題才是根本。

以上
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 同意
    天使之心
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 189 個
    工控威望: 322 點
    下載積分: 4219 分
    在線時間: 139(小時)
    注冊時間: 2009-02-08
    最后登錄: 2024-12-06
    查看天使之心的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-06-07 15:59
    檢查模塊是否有故障、背板總線連接器接觸是否好、硬件組態是否有錯的。PLC復位,然后重新下載硬件、程序。