我用的是315-2DP和ET200通訊,通訊已經完成呢,ET200上面的數據傳輸也是正常的,但是SF燈還是在閃爍,請問SF可以被屏蔽掉嘛,如果可以,請告訴我具體方法可以嘛?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-06 21:19
去進行模塊診斷,去看看什么導致情況的發生,并下載相應診斷OB來忽略錯誤,嚴重故障時不可屏蔽SF。

就我個人習慣做法,并不是是屏蔽,而是去偵測何種狀況導致該問題的發生,解決問題才是根本。