樓主  發表于: 2009-05-13 19:44
三菱A系列PLC在帶電情況下,如果直接將輸入模組拔下,會出現什么情況?
請高手指點。
zsm961450
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zsm961450的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-15 11:09
比較輕點的話,PLC停止運行,嚴重燒毀PLC模塊和CPU
meng2008
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 505 點
下載積分: 860 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-08-04
最后登錄: 2023-10-07
查看meng2008的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-15 23:00
軟件里有 online module change 的功能,具體請參考A系列操作手冊
kenyang1166
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 222 點
下載積分: 551 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-01-14
最后登錄: 2022-03-02
查看kenyang1166的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-05-16 11:45
最好不要這樣干,如果你已經干了,運氣好什么事也沒有。∵\氣不好老板小氣的話卷鋪蓋走人
何超
技術 是 層紙,點點就通
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 275 點
下載積分: 644 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-01-09
查看何超的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-05-16 17:13
你這是不懂,還是故意的,真是,誰都會停電,再取模塊,你要試試好不好玩?