qinjisen
綠草蝴蝶飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 416 點
下載積分: 2569 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2008-12-26
最后登錄: 2024-06-10
查看qinjisen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-13 19:44
三菱A系列PLC在帶電情況下,如果直接將輸入模組拔下,會出現什么情況?
請高手指點。
zsm961450
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zsm961450的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-15 11:09
比較輕點的話,PLC停止運行,嚴重燒毀PLC模塊和CPU