• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
會跑的樹
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看會跑的樹的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-30 18:43
        我廠新裝一臺發電機(舊的),今天首次發電,出現以下問題,1.有的設備漏電,(外供電時不漏)...2.部分數控顯示電子元件燒掉,(如整流器,三極管,變壓器)...
    3.還有幾個接觸器,和液壓電磁閥線圈燒,
        損失可大了,不過其它大部分設備可以正常操作,再說說發電機狀況,電壓約為411V,(外電壓386V),電流約為額定電流一半,240A(450A),最大值得懷疑的,是接地  
  系統,發電機零線沒有接變壓器系統地線,請問大家,這是以上出現故障的主要原因嗎?
    
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-21
查看工控玩家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-30 22:42
你把發電機的中線和變壓器的中線接在一起,就什么事都沒了。
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-30 23:37
估計是電壓過高問題,因不是全負荷,可以把發電電壓降低點,用發電機發出來的電質量不太好,不要經常啟動大負荷的設備,不然對于電源要求比較高的設備產生很大的影響
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
wei9a
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 202 點
下載積分: 608 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2008-07-07
最后登錄: 2020-11-25
查看wei9a的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-12-31 09:19
控制發電機轉速,也就是嚴格控制發電機輸出電壓!!
貴貴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 179 點
下載積分: 553 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2008-11-14
最后登錄: 2016-01-17
查看貴貴的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-12-31 16:07
很在可能是接地原因引起的.
lichun518518
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lichun518518的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-12-31 16:51
發電的時候電壓不穩定吧,大功率設備頻頻啟動,以前我也碰到過這種情況
會跑的樹
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看會跑的樹的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-12-31 18:19
謝謝大家,故障已查出,以上大家說的都有道理,電壓不穩定是其一,中性線末連接變壓器中性線是主要原因,因我廠有的設備是與地線構成220V,因發電機地線末接,相當于零線缺相,因此線圈燒,,,,,,,,而有的設備漏電,是因為接地盬o(hù),發電機沒有接地線,有的設備漏電,又不能通過接地線到地,所以電壓殘留在外殼上,.......希望以后有碰到此情況的,一定發電機中性線與變壓器中性線相連,避免損失...     
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-01-01 01:02
典型的中性點漂移
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(wsandlqj) 鼓勵一下!
  • 禍兮福所倚
    福兮禍所伏
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3023(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-22
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-01-02 08:15
    1樓和8樓的正確,在中性點直接接地的系統中,中性線是不允許斷開的,否則會發生諧振問題的,會造成【特別是對供電要求高的電子設備】損壞的。
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    wsandlqj
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 369 個
    工控威望: 3130 點
    下載積分: 23068 分
    在線時間: 245(小時)
    注冊時間: 2007-07-11
    最后登錄: 2023-09-16
    查看wsandlqj的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-01-29 23:28
    8樓,9樓的有道理
    yuhaifeng
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看yuhaifeng的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-01-30 15:47
    中性點漂移
    受益不淺
    黃光鵬
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 268 個
    工控威望: 338 點
    下載積分: 354 分
    在線時間: 198(小時)
    注冊時間: 2008-06-09
    最后登錄: 2024-12-09
    查看黃光鵬的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-01-30 20:26
    多謝各位指點!學習了!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go