樓主  發表于: 2008-12-30 18:43
        我廠新裝一臺發電機(舊的),今天首次發電,出現以下問題,1.有的設備漏電,(外供電時不漏)...2.部分數控顯示電子元件燒掉,(如整流器,三極管,變壓器)...
    3.還有幾個接觸器,和液壓電磁閥線圈燒,
        損失可大了,不過其它大部分設備可以正常操作,再說說發電機狀況,電壓約為411V,(外電壓386V),電流約為額定電流一半,240A(450A),最大值得懷疑的,是接地  
  系統,發電機零線沒有接變壓器系統地線,請問大家,這是以上出現故障的主要原因嗎?
    
黃光鵬
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 268 個
工控威望: 338 點
下載積分: 354 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2008-06-09
最后登錄: 2024-12-09
查看黃光鵬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-30 20:26
多謝各位指點!學習了!