• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lan047
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lan047的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-05 09:37
圖片:
各位大俠,我這個程序有錯誤嗎?為什么2相步進電機只能一個方向轉,另個方向時電機就卡死了,不知是程序的問題,還是別的問題請高手指點一下
[ 此帖被lan047在2008-12-05 10:09重新編輯 ]
控123
走自己的路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 983 個
工控威望: 921 點
下載積分: 2212 分
在線時間: 1072(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2024-10-26
查看控123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-05 20:06
圖不清楚,請從新發一個
lw-0595
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 366 個
工控威望: 685 點
下載積分: 657 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2006-11-24
最后登錄: 2012-09-17
查看lw-0595的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-06 09:40
引用
引用第1樓控123于2008-12-05 20:06發表的  :
圖不清楚,請從新發一個

看不清楚
廬山戀
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看廬山戀的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-12-06 19:05
看不懂,幫頂!
gao0201
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gao0201的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-12-06 19:13
看不清楚
lxygnh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 223 點
下載積分: 628 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2006-11-16
最后登錄: 2021-06-09
查看lxygnh的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-12-08 13:30
看了下你的程序雖然不是很清晰,但按你的程序來說Y0應該是發送脈沖信號的  而Y10是控制方向的。要是你想反轉時把Y10置OFF看下。
如萍
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看如萍的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-12-10 22:19
不懂   期待高手
317893262
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看317893262的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-12-11 00:21
不是很懂!
hxb5442088
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hxb5442088的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-12-11 10:21
從你的程序來看是存在問題的,y000只是脈沖輸出控制,除非你步進電機是選擇正反脈沖控制,選擇的方法是在步進電機驅動器上撥碼開關上選擇,而大部分驅動器是不具備這個功能的,所以你首先查下這個;再者,你程序里面沒有方向控制輸出(這是步進電機正方轉控制最簡單的方法),所以你需要一個輸出y002或者其它來控制方向,接在驅動器上。
    查下這兩個方面應該是沒有問題,其實步進電機不是因為電源問題是不輕易壞的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(一天賊忙) 熱心助人!
    一天賊忙
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 476 個
    工控威望: 433 點
    下載積分: 6292 分
    在線時間: 41(小時)
    注冊時間: 2007-11-15
    最后登錄: 2024-05-23
    查看一天賊忙的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2008-12-11 10:34
    1 步進電機是CW/CCW 還是PLS/DIR的?
    2 什么信號的plc,如果是1s和1N的最好用定位指令。
    3 步進的細分調大點減小振動,調試時最好不帶負載,速度不要太快,可以參照說明書上的特性曲線。
    4 程序有寫個兩條就可以控制電機了,調試的時候不要寫那么多,以免前后影響。
    混灌水區的!
    atogood
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 363 個
    工控威望: 1909 點
    下載積分: 2709 分
    在線時間: 206(小時)
    注冊時間: 2008-04-16
    最后登錄: 2024-06-19
    查看atogood的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2008-12-12 09:50
    同意9樓的觀點,步進電機最簡單一行脈沖輸出,一行方向控制.這樣,程序沒有問題.如果還是有問題,就得看一下步進電機本身各開關調節是否正確.
    神仙
    好好學習天天向上
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 191 個
    工控威望: 237 點
    下載積分: 944 分
    在線時間: 79(小時)
    注冊時間: 2008-11-30
    最后登錄: 2024-08-19
    查看神仙的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2008-12-30 16:50
    我來學習
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go