lan047
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lan047的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-05 09:37
圖片:
各位大俠,我這個程序有錯誤嗎?為什么2相步進電機只能一個方向轉,另個方向時電機就卡死了,不知是程序的問題,還是別的問題請高手指點一下
[ 此帖被lan047在2008-12-05 10:09重新編輯 ]
hxb5442088
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hxb5442088的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-11 10:21
從你的程序來看是存在問題的,y000只是脈沖輸出控制,除非你步進電機是選擇正反脈沖控制,選擇的方法是在步進電機驅動器上撥碼開關上選擇,而大部分驅動器是不具備這個功能的,所以你首先查下這個;再者,你程序里面沒有方向控制輸出(這是步進電機正方轉控制最簡單的方法),所以你需要一個輸出y002或者其它來控制方向,接在驅動器上。
    查下這兩個方面應該是沒有問題,其實步進電機不是因為電源問題是不輕易壞的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(一天賊忙) 熱心助人!