樓主  發表于: 2008-10-23 20:32
大家好 我是一個初學者 用em235模塊采集模擬量時猜到的值總是在波動 我不懂是怎么回事 如果要濾波 算法是什么 怎么處理 。我采的模擬量是用的5v直流電壓
希望各位搞收能談談這方面的經驗 小弟不勝感激 謝謝 不要嫌我問的低級
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4405 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-27
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-23 20:57
一般會建議用戶首先作硬件上的抗干擾措施,如節點上并聯電容等。

如果使用濾波,那么一般在PLC硬件方面仍然會采用并聯電容,而在軟件上,通過多次采樣取平均值,來進行濾波,無論何種濾波方式,都會犧牲運行時間或者采集時間。

以上~
chuntao33
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chuntao33的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-24 15:07
謝謝樓上 我只是在實驗室做實驗 所以很多現場的要求是打不到的 謝謝了 還希望大家能說說你們的經驗
chenyongsong
你是幾0后啊?
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 169 點
下載積分: 550 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-10-02
最后登錄: 2019-01-20
查看chenyongsong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-10-24 17:51
多采幾次,求平均值.
變頻恒壓供水技術交流和服務,有各品牌PLC;觸摸屏;伺服系統的編程及PLC通信學習視頻教程交流:歡迎咨詢.QQ:673950365
chuntao33
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chuntao33的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-10-27 21:31
謝謝各位朋友
wjbhcl
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wjbhcl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-11-27 21:07
多采集幾次平均值就行的
liu_yunhe_hi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 165 點
下載積分: 740 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2012-12-17
查看liu_yunhe_hi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-07 20:58
學習啦。。。
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3325 點
下載積分: 71062 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2024-12-27
查看西歐工控的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-12-07 21:15
濾波處理還不會