樓主  發表于: 2008-10-23 20:32
大家好 我是一個初學者 用em235模塊采集模擬量時猜到的值總是在波動 我不懂是怎么回事 如果要濾波 算法是什么 怎么處理 。我采的模擬量是用的5v直流電壓
希望各位搞收能談談這方面的經驗 小弟不勝感激 謝謝 不要嫌我問的低級
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2589 分
在線時間: 9496(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-23 20:57
一般會建議用戶首先作硬件上的抗干擾措施,如節點上并聯電容等。

如果使用濾波,那么一般在PLC硬件方面仍然會采用并聯電容,而在軟件上,通過多次采樣取平均值,來進行濾波,無論何種濾波方式,都會犧牲運行時間或者采集時間。