S7通訊失敗,DB塊數據無法傳輸怎么處理?
一、修改伙伴方PLC屬性-常規-保護-連接機制選項,需要勾選:允許來自遠程對象的PUT/GET通訊訪問。
二、通訊雙方參與數據交換的數據塊都必須是非優化的。
三、PUT/GET指令REQ腳用沿觸發。
四、確定通訊雙方各是什么系列的CPU,不同系列的一個指令對一次交換的字節數有限制。
具體指令對應的字節數可到西門子官網查找,或到工控技術平臺APP答疑群快速咨詢!