S7通訊失敗,DB塊數據無法傳輸怎么處理?
一、修改伙伴方PLC屬性-常規-保護-連接機制選項,需要勾選:允許來自遠程對象的PUT/GET通訊訪問。
二、通訊雙方參與數據交換的數據塊都必須是非優化的。
三、PUT/GET指令REQ腳用沿觸發。
四、確定通訊雙方各是什么系列的CPU,不同系列的一個指令對一次交換的字節數有限制。
具體指令對應的字節數可到西門子官網查找,或到工控技術平臺APP答疑群快速咨詢!
sunnjh
專業生產:數控機床、微特電機、伺服電機
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 237 點
下載積分: 27868 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2007-09-15
最后登錄: 2024-09-29
查看sunnjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-02 09:53
圖片:
引用
引用樓主13940427705于2024-02-02 09:23發表的 S7通訊失敗解析 :
