• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
菜鳥0001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 99 點
下載積分: 333 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2023-09-05
最后登錄: 2024-10-10
查看菜鳥0001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-31 10:59
兩個信捷plc npn型 想用一個的Y端控制另一個的X端,能直接連接嗎,怎么接,Y端com接0V  Y輸出接Xcom端  X端接24V嗎
清水魚
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 873 點
下載積分: 4873 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2023-08-17
最后登錄: 2024-11-05
查看清水魚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-31 11:17
這是要硬連接啊
湯姆貓
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 59 點
下載積分: 692 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2023-11-09
最后登錄: 2024-05-28
查看湯姆貓的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-31 11:26
完全可以,我用松下PLC這樣接過,PLC1輸出com接0V,plc2輸入com接24V,然后PLC1的輸出直接接到PLC2的輸入點就可以了
樓主留言:
npn  還是pnp
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 660 個
工控威望: 5652 點
下載積分: 3148 分
在線時間: 749(小時)
注冊時間: 2018-11-17
最后登錄: 2024-11-06
查看工控肥仔的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-01-31 11:41
共用一個開關電源就可以了,其他按正常接線
湯姆貓
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 59 點
下載積分: 692 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2023-11-09
最后登錄: 2024-05-28
查看湯姆貓的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-01-31 13:10
n p n
酴醾落盡
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 75 點
下載積分: 474 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2020-07-03
最后登錄: 2024-05-13
查看酴醾落盡的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-01-31 14:17
輸入是低電平的話   假如是PLC1的信號輸出到PLC2    那么PLC1   輸出Y的COM接0V     輸出點Y1 接PLC2 的輸入點X1   PLC2的輸入COM口接24V     這些的前提是兩個PLC用同一組電源                干接點的話建議還是用繼電器中轉
li19930121
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 816 個
工控威望: 1875 點
下載積分: 2561 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2024-11-06
查看li19930121的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-01-31 14:39
光電隔離啊,加一個繼電器就OK了
或者走通訊。!
樓主留言:
成本太高了
蘇州工人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 2171 點
下載積分: 12032 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2021-07-23
最后登錄: 2024-11-06
查看蘇州工人的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-02-01 18:38
引用
引用樓主菜鳥0001于2024-01-31 10:59發表的 兩個plc連接 :
兩個信捷plc npn型 想用一個的Y端控制另一個的X端,能直接連接嗎,怎么接,Y端com接0V  Y輸出接Xcom端  X端接24V嗎

兩個都是NPN的 Y端com接0V Xcom接0V  Y輸出接X端
樓主留言:
哈哈,你是唯一一個說對的,信捷的,com都是接0v x連接y,24V懸空,信捷內部做了處理不需要24V
wsxebjz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1949 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2023-05-14
最后登錄: 2024-10-25
查看wsxebjz的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-02-04 00:29
買個光耦隔離板,什么都不用考慮,幾塊錢都舍不得;蛘咦约汗怦詈
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 2280 點
下載積分: 1382 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2024-11-04
查看皮五的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-02-04 09:32
兩個信捷可以用PLC端子排上的485組網
w893061601
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 1613 點
下載積分: 297 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2020-04-05
最后登錄: 2024-11-06
查看w893061601的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-02-18 07:51
可以組網啊不浪費點
淡墨文竹
蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 991 個
工控威望: 5645 點
下載積分: 429 分
在線時間: 515(小時)
注冊時間: 2019-07-04
最后登錄: 2024-11-06
查看蘇格拉沒有底的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-02-18 08:03
直接以太網連接  方便快捷省事
改變思維就是改變現狀的方法,思想覺悟決定生活的富裕程度。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go