樓主  發(fā)表于: 2024-01-31 10:59
兩個信捷plc npn型 想用一個的Y端控制另一個的X端,能直接連接嗎,怎么接,Y端com接0V  Y輸出接Xcom端  X端接24V嗎
li19930121
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 816 個
工控威望: 1875 點
下載積分: 2561 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2024-11-06
查看li19930121的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2024-01-31 14:39
光電隔離啊,加一個繼電器就OK了
或者走通訊。!
樓主留言:
成本太高了