• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
anjw1977
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 176 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-04-15
最后登錄: 2024-10-21
查看anjw1977的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-12 20:02
圖片:
我只是路過看見別的電工這樣安裝著,質疑一下,這樣的接線方式可以嗎?沒有安裝漏保,只有斷路器,燈也可以亮。/////發錯版塊了,應該在綜合討論區
補充:
  原先沒有搬遷廠房時,數控機床就四芯電纜線,三根火線,一根地線,不需要N線。搬遷廠房后,因為沒有照明,又沒有換電纜,將原先拆下的電纜用上了,沒有零線,安裝的電工師傅就將火表出來的零線即當?shù)赜之?dāng)零,機床沒有再另外接入地線。
[ 此帖被anjw1977在2023-06-17 14:59重新編輯 ]
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-12 20:59
最大的可能是你看錯了吧!N和PE合并,不符合當下主流TN-S系統,這種接法在50~80年代的TN-C系統會出現,俗稱保護接零,但這種系統已淘汰出局。至于為何去百度吧
三人行者必有我?,擇其善者而從之
anjw1977
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 176 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-04-15
最后登錄: 2024-10-21
查看anjw1977的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-06-12 22:27
看錯不至于
慕容立仞
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 100 點
下載積分: 1095 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2022-07-21
最后登錄: 2024-08-12
查看慕容立仞的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-06-13 09:23
這么接能用,但是肯定不安全。
假設過來的零線斷了,那么機床就帶電了。
而且看斷路器規格,如果人觸電了,也不一定會跳閘。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-06-13 10:26
此圖基本正確,PE線是沒有的。
吉圓電氣 QQ751673698
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-06-13 10:47
這樣搞零線斷了直接燒死人。還有就是不能裝漏保,裝漏保就跳閘。
li19930121
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 816 個
工控威望: 1875 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2024-11-05
查看li19930121的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-06-13 13:27
三相四線制,TN-C接法,多用于五金廠。精密儀器使用不多的場合。
李忠云
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 240 點
下載積分: 751 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2022-03-10
最后登錄: 2023-12-26
查看李忠云的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-06-13 16:21
這個其實就是以前的家用電器很多都是保護接零 零線出問題就外殼帶電 燒東西
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2469 個
工控威望: 1756 點
下載積分: 82267 分
在線時間: 1505(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-06
查看pretco123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-06-13 16:38
在TN-C供電系統中,因工作零線和保護零線是共用的,所以地線(PE)是可以當零線用的。在TN-S供電系統中,因工作零線和保護零線是分開的,所以地線不能當零線使用。電器照樣會亮,可以用,但是一旦有斷零就會有生命威脅。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(libin520) 真誠感謝!
    anjw1977
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 68 個
    工控威望: 176 點
    下載積分: 1080 分
    在線時間: 185(小時)
    注冊時間: 2010-04-15
    最后登錄: 2024-10-21
    查看anjw1977的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2023-06-13 21:25
    這個線路是一個老板移設備后,在新廠房,叫他自己的親戚(也是電工)安裝的電器線路,叫我過去維修設備,我看見設備如此接法,我也問了一句,這樣安裝的線路不是有危險嗎?他說可以,所以讓大家討論討論。
    雪山飛狐
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 11981 個
    工控威望: 14389 點
    下載積分: 35899 分
    在線時間: 917(小時)
    注冊時間: 2019-06-05
    最后登錄: 2024-11-06
    查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2023-06-14 06:50
    老板要你怎樣接就怎樣吧。
    qll72368
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 328 個
    工控威望: 2018 點
    下載積分: 2485 分
    在線時間: 89(小時)
    注冊時間: 2021-11-30
    最后登錄: 2024-11-06
    查看qll72368的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2023-06-14 08:14
    機床的PE單獨接N或PE,燈別接PE,出事了要查誰設計,誰接的線
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go