anjw1977
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 176 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-04-15
最后登錄: 2024-10-21
查看anjw1977的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-12 20:02
圖片:
我只是路過看見別的電工這樣安裝著,質疑一下,這樣的接線方式可以嗎?沒有安裝漏保,只有斷路器,燈也可以亮。/////發錯版塊了,應該在綜合討論區
補充:
  原先沒有搬遷廠房時,數控機床就四芯電纜線,三根火線,一根地線,不需要N線。搬遷廠房后,因為沒有照明,又沒有換電纜,將原先拆下的電纜用上了,沒有零線,安裝的電工師傅就將火表出來的零線即當?shù)赜之?dāng)零,機床沒有再另外接入地線。
[ 此帖被anjw1977在2023-06-17 14:59重新編輯 ]
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 11981 個
工控威望: 14389 點
下載積分: 35899 分
在線時間: 917(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2024-11-06
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-14 06:50
老板要你怎樣接就怎樣吧。