lixianji_007
級別: 工控俠客
|
圖片:
圖片:
V18博途軟件,S7-1200PLC,KTP1200觸摸屏,屏可以正常仿真,PLC仿真下載時找不到可訪問設備,PLC和屏在線連接下載都正常。殺毒軟件關了,防火墻也關了,還是不行。有哪位老師了解的指導一下,謝謝! [ 此帖被lixianji_007在2023-05-21 16:53重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
donxlr
級別: 正式會員
|
你確定你要仿真?你用的PLCsim v18 還是advanced 5.0, 5.0這個不連接實物的話只需要plcsim 即可,不需要選擇tcp/ip,添加一個plc名稱 然后啟動start 然后博圖網卡選擇plcsim,理論上來講是選你圖片中這個,但是經常連不上,反而plcsim能連上 plcsim就更簡單了,直接在博圖界面直接啟動仿真即可,然后會自動提示你下載程序,當然,手動啟動仿真也可以下載程序,訪問點依舊是plcsim |
---|---|
|
lixianji_007
級別: 工控俠客
|
圖片:
用的是PLCsim V18,仿真搜索不到可訪問設備,在線連接的話是可以。新建一個項目測試仿真也是找不到PLC。請問還有其它什么原因嗎?
|
|
---|---|---|
|
qianwang0519
級別: 工控俠客
|
圖片:
從你的圖片上看是用的你用的PLCsim v18來仿真,因為你的通訊腏竭x的是PLC SIM Softbus。所以在你的PG/PC接口一般默認是PLCSIM。隨便說一下,一般用S7-PLCSIM Advanced 仿真時,PG/PC接口才選擇Siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter,且這個Siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter虛擬網口要設置與PLC同網段。;另外S7-PLCSIM Advanced 仿真目前不支持S7-1200PLC的。 |
---|---|
|