樓主  發表于: 2023-05-21 16:45
圖片:
圖片:
V18博途軟件,S7-1200PLC,KTP1200觸摸屏,屏可以正常仿真,PLC仿真下載時找不到可訪問設備,PLC和屏在線連接下載都正常。殺毒軟件關了,防火墻也關了,還是不行。有哪位老師了解的指導一下,謝謝!
[ 此帖被lixianji_007在2023-05-21 16:53重新編輯 ]
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
qianwang0519
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 16498 分
在線時間: 293(小時)
注冊時間: 2021-12-06
最后登錄: 2024-11-07
查看qianwang0519的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-21 20:08
圖片:
從你的圖片上看是用的你用的PLCsim v18來仿真,因為你的通訊腏竭x的是PLC SIM Softbus。所以在你的PG/PC接口一般默認是PLCSIM。隨便說一下,一般用S7-PLCSIM Advanced 仿真時,PG/PC接口才選擇Siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter,且這個Siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter虛擬網口要設置與PLC同網段。;另外S7-PLCSIM Advanced 仿真目前不支持S7-1200PLC的。