請問各位大神:PLC輸入信號可以接殼使用嗎?因為在維修別人設備時有看到機械上面設有一個保護,但是保護上面是直接引的PLC 輸入信號來檢測的,請問大師們PLC的I/O信號可以如圖中這樣使用嗎?
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 547(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-11-06
查看wenliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-13 11:42
剛剛有在網上找了類似案子,真的還可以這樣使用嗎?
locus_years
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 80 點
下載積分: 1243 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2022-06-27
最后登錄: 2023-01-03
查看locus_years的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-07-13 12:44
沒見過這么糟糕的接線方式,只能說我唔知了,不美觀不適用,震動有考慮過嗎,反正不符合接線標準,24V開關電源都要壞了
曾姚王
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 348 點
下載積分: 15736 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2021-07-24
最后登錄: 2024-11-06
查看曾姚王的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-07-13 14:12
plc輸入信號首先要構成回路,并且能夠驅動接受原件,比如光耦。你外接了會不會影響這個條件。分析一下吧。
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 547(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-11-06
查看wenliang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-07-13 14:52
引用
引用第3樓曾姚王于2022-07-13 14:12發表的  :
plc輸入信號首先要構成回路,并且能夠驅動接受原件,比如光耦。你外接了會不會影響這個條件。分析一下吧。



大師 您好!PLC本身就是NPN輸入,現在只是把0V接地了,而PLC的IO信號是單獨接在機殼上面的,而機殼是和0V絕緣的,只有當啟動保護的時候0V也就是機殼會和絕緣板上面的PLC輸入信號導通,這樣看起來本身沒有什問題,就是類似一個按鈕開關通斷而已,主要是PLC IO信號可以這樣使用嗎,會有什么樣的問題,因為我們也做過類似的設備,但是中間會加塊電路板來接殼使用,剛好看到別人的設備和我們不一樣、可以省塊電路板,就想像他們一樣直接接PLC信號來使用,就是不知道可行否?
風生水起
人生就像一杯苦丁茶,不會苦一輩子,但會苦一陣子
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1713 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2022-04-13
最后登錄: 2023-03-09
查看風生水起的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-07-13 15:34
理論上是可以的
樓主留言:
好的,非常感謝!
三人行者必有我?,擇其善者而從之
aottowang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 165 點
下載積分: 5102 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2022-05-25
最后登錄: 2024-11-02
查看aottowang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-07-13 16:15
有做過類似的PLC輸入點接法,用繼電器轉一下,條件允許的話可以單獨接一個開關電源!
樓主留言:
好的,非常感謝大師指導!
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 2301 點
下載積分: 2570 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2024-11-06
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-07-13 16:59
附議6樓,但是必須是0V接外殼,用中間繼電器轉接,繼電器觸點接信號到PLC信號點
樓主留言:
好的,非常感謝大師指導!
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-11-03
查看靜芳的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2022-07-13 22:54
我搞過一個二手機,36vAC的一相,DC24V的0V,220v的N接一起共用一根線,然后N接地(機器外殼)沒有單獨拿的PE地線.運行沒啥問題
蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 991 個
工控威望: 5645 點
下載積分: 429 分
在線時間: 515(小時)
注冊時間: 2019-07-04
最后登錄: 2024-11-06
查看蘇格拉沒有底的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2022-07-14 16:49
只要能導電的都能作為輸入信號。!只是說美觀而已。不是220V就存在安全隱患。