laiqius
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 116 點
下載積分: 673 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2017-07-22
最后登錄: 2023-08-04
查看laiqius的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-12-25 14:13
圖片:
三菱PLC通信說明書上寫的電阻設置是沒用的嗎
我實際使用fx3u-485-BD板和變頻器通信時都沒有使用電阻,撥到OPEN才可以通信的。
請問大家這是為什么
初入工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 556 點
下載積分: 1632 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2020-08-22
最后登錄: 2022-09-21
查看初入工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-25 14:52
485通信電阻在遠距離通訊時才需要使用
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9655 個
工控威望: 8540 點
下載積分: 16686 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-12-25 15:04
1對線,撥到110歐  A和B的情況
2對線,撥到330歐 SDA  RDA  SDB  RDB的情況
樓主留言:
連接變頻器是一對線,不需要接電阻都可以。這樣的話電阻是不是不必要的
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
payfsl
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 2593 個
工控威望: 2861 點
下載積分: 39974 分
在線時間: 481(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-10-31
查看payfsl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-12-27 16:05
電阻是為了提高可靠性和穩定性的,沒有電阻在距離長或者干擾大的地方通訊可靠性會降低,不是不能用
樓主留言:
學習了,謝謝
三人行必有我師焉，擇其善者而從?,學而不思則罔,思而不學則殆