三菱PLC通信說明書上寫的電阻設置是沒用的嗎
我實際使用fx3u-485-BD板和變頻器通信時都沒有使用電阻,撥到OPEN才可以通信的。
請問大家這是為什么
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9655 個
工控威望: 8540 點
下載積分: 16686 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-25 15:04
1對線,撥到110歐  A和B的情況
2對線,撥到330歐 SDA  RDA  SDB  RDB的情況
樓主留言:
連接變頻器是一對線,不需要接電阻都可以。這樣的話電阻是不是不必要的