你這就不是編碼器和步進的問題
1300轉下3600線的編碼器直接輸出不過78K,根本不算高速,包括丟脈沖也可以換差分輸入解決,簡單來說都是可以花錢解決的問題.
但是因為不知道你那個"平衡檢測系統"為啥要用非剛性傳動所以剩下的問題似乎也沒法進行分析,剩下都是猜的~
如果是為了增加傳感器的自由度,也就是說不會因為剛性傳動的機構把TDU給撐住了,直接把誤差給抹平了,這個就不是電氣能解決的了,要看一開始的方案設計.但是皮筋還不敢繃緊那你這個傳動系統幾乎就是個沒有精度的系統,沒精度的系統還要根據激勵做測量這不是搞笑么.
單純的非接觸式傳動還有一種是磁傳動,但是同樣會有支撐力,所以估計解決不了你的問題,倒是可以從測量也就是編碼器那個環節入手,比如換成絕對值編碼器,起碼絕對位置不依靠激勵源也就是步進的旋轉位置了,他自己就是固定的,上料在啥位置停下來還是那個位置,然后就可以根據停下來的位置和想要的位置做補償,勉強把問題解決掉~
綜上,花錢就可以解決~