引用第7樓sjm213于2021-07-19 18:13發表的 :
看起來像是你的兩個TSAP都設置成了4D57,這時組態軟件是使用了CP243-1的PG資源連接,而PG資源同時只能連接一臺設備,所以易控在通訊的情況下,KEPWARE是連接不上的。
你可以試一下斷開易控的鏈接,KEPWARE是否就通訊上了。
如果通訊正常,說明TSAP設置需要修改。
兩個TSAP都設置成了1000和1011分別嘗試,并且在現場直接一根網線直連,IP地址也改成易控的,通訊狀態一直是bad。
KEPServer與200smart通訊就沒有任何問題排除了Siemens TCP/IP Ethernet 驅動可能存在的問題。只有TSAP改成201,和IP做了改動