要在一個老的項目里加一個OPC通訊,卻打不開KEPServer,有什么辦法可解決嗎
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5215 個
工控威望: 7439 點
下載積分: 159134 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-03
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-19 12:01
找到項目保存的項目文件即可;
重裝軟件后打開原文件,即可繼續運行。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(gxgong)
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5215 個
    工控威望: 7439 點
    下載積分: 159134 分
    在線時間: 3174(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2025-01-03
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2021-07-19 13:18
    S7 Comm. Parameter
    Loacal TSAP和Remote TSAP都改成1000試試。
    最好看一下CP243-1的設置,改成一致即可。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gxgong)
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5215 個
    工控威望: 7439 點
    下載積分: 159134 分
    在線時間: 3174(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2025-01-03
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2021-07-19 18:13
    看起來像是你的兩個TSAP都設置成了4D57,這時組態軟件是使用了CP243-1的PG資源連接,而PG資源同時只能連接一臺設備,所以易控在通訊的情況下,KEPWARE是連接不上的。

    你可以試一下斷開易控的鏈接,KEPWARE是否就通訊上了。

    如果通訊正常,說明TSAP設置需要修改。
    本帖最近評分記錄: