任先生先森
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 377 點
下載積分: 741 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2020-04-19
最后登錄: 2024-11-01
查看任先生先森的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-03 20:25
smart通過交換機同時和電腦和觸摸屏通訊,電腦監控,觸摸屏控制,可以實現嗎?急
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 753 個
工控威望: 3139 點
下載積分: 13280 分
在線時間: 1051(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-11-07
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-03 20:40
可以可以可以
任先生先森
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 377 點
下載積分: 741 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2020-04-19
最后登錄: 2024-11-01
查看任先生先森的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-06-04 08:22
引用
引用第1樓13821917697于2021-06-03 20:40發表的  :
可以可以可以



為什么我試的時候,觸摸屏和電腦監控不能同時進行?提示端口占用
江躍軍
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 421 點
下載積分: 517 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2021-06-02
最后登錄: 2024-08-09
查看江躍軍的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-06-04 09:56
可以可以的地址不要沖突就行
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-11-02
查看fjqz00的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-06-04 14:58
可以可以,不過有條件,要看看你用的是誰家的觸摸屏。
因為SMART的以太口,用于編程資源的數量只有一個,如果你用的觸摸屏剛好使用的是這個編程資源在通訊的,那么就無法電腦和觸摸屏一起對SMART進行訪問。
如果是這樣的話,要么換觸摸屏,要么改觸摸屏用RS485去和SMART通訊,把編程口留給電腦。
hankaiend
就是一個字--------堅持!~
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 4122 點
下載積分: 5342 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2021-05-12
最后登錄: 2024-11-07
查看hankaiend的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-06-05 09:21
可以的!~
任先生先森
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 377 點
下載積分: 741 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2020-04-19
最后登錄: 2024-11-01
查看任先生先森的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-06-05 11:54
引用
引用第4樓fjqz00于2021-06-04 14:58發表的  :
可以可以,不過有條件,要看看你用的是誰家的觸摸屏。
因為SMART的以太口,用于編程資源的數量只有一個,如果你用的觸摸屏剛好使用的是這個編程資源在通訊的,那么就無法電腦和觸摸屏一起對SMART進行訪問。
如果是這樣的話,要么換觸摸屏,要么改觸摸屏用RS485去和SMART通訊,把編程口留給電腦。

為什么組態王和觸摸屏可以同時用網口通訊?求解