smart通過交換機同時和電腦和觸摸屏通訊,電腦監控,觸摸屏控制,可以實現嗎?急
任先生先森
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 371 點
下載積分: 726 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2020-04-19
最后登錄: 2024-11-27
查看任先生先森的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-04 08:22
引用
引用第1樓13821917697于2021-06-03 20:40發表的  :
可以可以可以



為什么我試的時候,觸摸屏和電腦監控不能同時進行?提示端口占用
任先生先森
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 371 點
下載積分: 726 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2020-04-19
最后登錄: 2024-11-27
查看任先生先森的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-06-05 11:54
引用
引用第4樓fjqz00于2021-06-04 14:58發表的  :
可以可以,不過有條件,要看看你用的是誰家的觸摸屏。
因為SMART的以太口,用于編程資源的數量只有一個,如果你用的觸摸屏剛好使用的是這個編程資源在通訊的,那么就無法電腦和觸摸屏一起對SMART進行訪問。
如果是這樣的話,要么換觸摸屏,要么改觸摸屏用RS485去和SMART通訊,把編程口留給電腦。

為什么組態王和觸摸屏可以同時用網口通訊?求解