問下臺達B2伺服的Z相零點指令接PLC 是哪一根引腳,參數怎么設置。謝謝大神
dszr x0 x1 y0 y1  其中X1需要連接伺服驅動器Z相 ,這樣伺服在搜索到鄰近點X0后,伺服轉到Z相零點發送一個信號給X1,才可以保證每次回歸原點都在一個點 ,問下驅動器數字段CN1哪個接口接X1 設置參數怎么設置
[ 此帖被cs2004cs在2020-12-21 12:48重新編輯 ]
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4181 個
工控威望: 7548 點
下載積分: 14659 分
在線時間: 2831(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-11-06
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-21 09:03
原點搜索指令內容是什么?背一下……
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
cs2004cs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 132 點
下載積分: 2121 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2015-09-23
最后登錄: 2024-05-18
查看cs2004cs的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-12-21 12:44
DSZR X0 X1 Y0  Y1  
這個的接伺服驅動器Z相零點
zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 742 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 3679 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2024-11-05
查看zhongliang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-12-22 08:10
引用
引用第2樓cs2004cs于2020-12-21 12:44發表的  :
DSZR X0 X1 Y0  Y1  
這個的接伺服驅動器Z相零點

Z相零點接X1
****************************學海無涯****************************
zhenhai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 303 點
下載積分: 5998 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2014-04-12
最后登錄: 2024-09-30
查看zhenhai的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-01-03 13:48
44腳接Z相零點接X1