• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go
hjik0013
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 79 點
下載積分: 320 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2019-09-29
最后登錄: 2024-09-18
查看hjik0013的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2021-02-05 09:25
沒用過變頻器帶絕對值編碼器,用過總線型伺服帶絕對值編碼器,一般我會把伺服絕對值編碼器多圈復位做到觸摸屏上,方便現場操作。
qingchen
一入工控,深似海!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 1504 點
下載積分: 14992 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2024-10-28
查看qingchen的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2021-02-05 09:55
學無止境!
工控交流,有事好商量;QQ:935664782
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2615 個
工控威望: 21422 點
下載積分: 12566 分
在線時間: 2735(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-11-05
查看huoshi的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2021-02-05 09:59
謝謝老師分享,學習學習
工控人1號
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 110 點
下載積分: 577 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2019-07-12
最后登錄: 2024-10-21
查看工控人1號的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2021-02-06 09:23
我認真看了你這個報告,很明顯這是一個做技術的人寫的,不帶一丁點管理層的口語?磥磉@個寫報告的人注定了一輩子僅僅是個搞技術的人而已。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2467 個
工控威望: 1754 點
下載積分: 82223 分
在線時間: 1505(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-05
查看pretco123的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2021-02-07 10:13
寫這報告都浪費了不了精力,又要會文又要會武。設備保全太累了。一頓操作猛如虎,
zz2679493
三十而立
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 457 點
下載積分: 14881 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2014-06-08
最后登錄: 2023-11-24
查看zz2679493的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2021-02-07 16:24
感謝LZ分享,維修報告很完善,是為了方便歸檔交接,以便后來人借鑒嗎
oldgesr
青山與共高人語,聯翩萬馬來無數。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 1899 點
下載積分: 31036 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2021-05-31
最后登錄: 2024-11-05
查看oldgesr的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2021-06-07 09:53
好物共賞。事故報告也是不錯的經驗總結。
宇航員
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 140 點
下載積分: 1427 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2021-08-27
最后登錄: 2024-01-12
查看宇航員的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2021-09-17 15:56
引用
引用第8樓wuyong于2020-09-28 08:50發表的  :
仔細學習了,不知道是不是最終上報版的,有以下幾點探討:
1.內容有一處錯別字,“意味”輸成了“異味”,部分處理內容語言可以精簡些。
2.故障處理過程沒有注明明確的時間線,無法對故障處理中一些因某些因素造成的時間浪費進行檢討。
3.最重要的是沒有寫清預防措施,(當然預防措施不一定百分比能避免,但只要能下次該故障能快速處理好也是有意義的),從本故障來看,是編碼器異常的原因導致了位置沒到位就動作,造成了撞機,那能不能考慮在設備上再加一個檢測開關,避免此類異常造成的誤動作。還有后面無法把參數寫入變頻器的原因沒說清楚(這個也影響了不少的恢復時間),是更換了不匹配的編碼器或變頻器造成的?還是其它原因,下次出現同樣問題應該怎么處理也可以總結下。
附件是本人以前處理一個故障寫的,也刪除了部分內容,大家可以一起看看,歡迎討論。

非常嚴謹,
mtc04245
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 557 點
下載積分: 34586 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2020-11-07
最后登錄: 2024-11-04
查看mtc04245的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2021-09-20 17:10
引用
引用第27樓工控人1號于2021-02-06 09:23發表的  :
我認真看了你這個報告,很明顯這是一個做技術的人寫的,不帶一丁點管理層的口語?磥磉@個寫報告的人注定了一輩子僅僅是個搞技術的人而已。

中國現在最缺就是一輩子只搞技術的人。
linmaker
優質的視覺檢測產品,源于用心,止于至善
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 703 點
下載積分: 5328 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2010-08-05
最后登錄: 2024-11-05
查看linmaker的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2021-09-21 12:55
引用
8樓的糾正預防報告比較規范,只是預防措施中第一條比較“不合理”,避免不必要關機?這是純粹從工程技術的角度出發的。從用戶的角度出發,這種提法是會挨罵的。
正常來說,一臺設備關機,是肯定會經常發生的,如果關機會導致部件壞,那要么是部件質量問題或電路設計問題,都需要整改!而不是強制性地要求用戶避免關機。
國產智能視覺產品,媲美進口視覺產品,方便替換,降成本明顯。功能齊全,提示式操作界面,可有效降低使用人員技能要求;
免費提供評估方案,上門演示視覺檢測效果,提供樣機免費試用;
東莞泰捷力自動化技術有限公司 EV-X系列智能視覺,您視覺檢測項目更佳的選擇!
電話/微信:15017195727  ;更多案例:http://www.evautoinc.com/
payfsl
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 2593 個
工控威望: 2861 點
下載積分: 39974 分
在線時間: 481(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-10-31
查看payfsl的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2021-09-21 21:25
樓主和8樓都是高手,學習了,感謝分享
三人行必有我?guī)熝,擇其善者而從?,學而不思則罔,思而不學則殆
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go