工控勤哥
級別: 工控俠客
|
首先,檢查黑色的ES2和觸摸屏通信是否正常,如果正常,那就不是PLC問題,而是通信設置問題。然后,可以考慮用RS485的口通信看看,設置站號1或者2. |
---|---|
|
不懂柔情
級別: 探索解密
|
ES2和觸摸屏通訊正常。目前用的編程電纜是RS232轉USB的。ES2的出廠日期是17年4月份的,會不會是廠家把通訊改成RS485的了?我準備買根RS485轉USB的編程電纜試試! |
---|---|
|
不懂柔情
級別: 探索解密
|
咨詢中達電通,臺達ES2系列用的編程電纜沒有RS485轉USB的,都是RS232轉USB的。 |
---|---|
|
wu19821221
級別: 探索解密
|
臺達有些產品有兩個通訊口,一般主機上自帶的圓口都是232通信模式,個別PLC還會有另外自帶485通信的接口,如果232通信不了,可以買條485的通信線試試,只是接法你就要上網找一下了 http://zs23.hbs163.com/zs23-taidaplczenyanglianjiediannao.html |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
編程口都是232, 左下角的D+ D-分別的com2,com3 這兩個是485接口 |
|
---|---|---|
|
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
|
用485通訊端直接通訊,臺達PLC的所有通訊端都可以下載程序的 |
|
---|---|---|
|
lizhendong
級別: 家園常客
|
我開始用的編程軟件是WPLSoft V2.46,可以通訊下載程序,后來安裝了 WPLSoft V2.49和ISPSoft V3.11,DELTA_IA-PLC_COMMGR-V1-12之后,只有ISPSoft V3.11,DELTA_IA-PLC_COMMGR-V1-12可以通訊了!WPLSoft V2.46,WPLSoft V2.49都通訊不上了,也刪除過重裝也不行。! |
---|---|
|