公司有兩臺設備,都用的臺達PLC,型號不同。具體見照片。白色的那臺程序上傳下載正常。黑色那臺不管通訊怎么設置,一直報通訊逾時故障。所用筆記本和編程電纜都是同一套。筆記本是聯想G460,XP系統。編程電纜是USB-ACAB230。用的編程軟件是ISPSoft V3.10,WPLSoft V2.49,都是官網最新版。兩個編程軟件在黑色那臺使用時都是報同樣故障。不知道怎么處理了!大家給個建議!
工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 3675 點
下載積分: 8556 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2024-12-10
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-12 15:19
首先,檢查黑色的ES2和觸摸屏通信是否正常,如果正常,那就不是PLC問題,而是通信設置問題。然后,可以考慮用RS485的口通信看看,設置站號1或者2.