dayuczj
平常心 VX17676212715
級別: 工控俠客
|
帶電拔插過沒有?如果有就是壞了 |
|
---|---|---|
|
ndhpeng
級別: 探索解密
|
凡是24V驅動必加2K電阻,否則驅動方向串口會燒掉,導致只往一個方向運轉 |
---|---|
|
chi1225
迷失在凌亂的人生道路上~~
級別: 探索解密
|
可能只是機率問題,繼續換驅動器。。 |
---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
有的步進驅動確實5V~24V電壓兼容,不需要串電阻,我們廠里的shinano步進驅動脈沖,方向信號24V直連用了4年多了啥事沒有,有圖有真相。 [ 此帖被wu32u2在2020-04-18 16:50重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
stackdog
級別: 網絡英雄
|
郭德綱說過一句話:你說的話,我連標點符號都不信。建議廠家的話,也別全信,串個電阻也不是多大的工程量,試試唄 |
---|---|
|
少爺姓邵
有個性,沒簽名!
級別: 工控俠客
|
我現在也有過這個疑問!可能質量參差不齊,有的確實接24沒問題,但有的又不行,雖然都說可以24V! |
|
---|---|---|
|