527823090
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 165 點
下載積分: 591 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-04-09
查看527823090的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-11 08:31
求助求助       現在是用PLC控制步進電機正反轉往復運動,57的步進電機,驅動器輸入電壓范圍9-42V,脈沖信號3.3-24V通用(所以沒有串電阻),直接都用24V電壓,現在問題是用一段時間后DIR方向信號不管有沒有24V信號 電機都只會一個方向運轉,換過兩個驅動器了都是用不了多長時間就會只能朝一個方向運轉,方向信號失靈,打電話問廠家說有干擾或驅動器壞了,已經連續換過三個驅動器了,求大神指點。!哪里出問題了???——————————
dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6557 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2024-11-28
查看dwx123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-16 16:34
串2K電阻或者改5V電壓