首先你要知道你的計算(設計或者實際,也就是你實際要通過的)電流到底有多大,然后根據環境和敷設條件選擇相應的導線截面積。
一般的經驗口訣,通常都比較保守,例如以下的口訣就比較保守的(口訣適用于環境溫度不超過25攝氏度、明敷、鋁芯導線):
十下五,百上二;
二五三五四三界;
七零九五兩倍半;
穿管溫度八九折;
銅線升級算,裸線加一半。
其意思就是:
“十下五,百上二”就是指10mm2及其以下導線按5A/mm2計算;100mm2以上導線按2A/mm2計算;
“二五三五四三界”就是指25mm2及其以下導線按4A/mm2計算;35mm2及其以上導線按3A/mm2計算;
“七零九五兩倍半”就是指70mm2、95mm2導線按2.5A/mm2計算。
以上是表示導線的載流密度,即單位截面積的載流量。
“穿管溫度八九折”就是指穿線管敷設只能是原載流量的80%;環境空氣溫度超過25℃的按原載流量的90%計算。如果兩者條件同時達到,則按原載流量的72%計算;
“銅線升級算,裸線加一半”就是指如果是銅芯線,則按上一個級別截面積鋁芯線的載流量計算;如果是裸芯鋁芯線,則按原載流量的1.5倍計算。如果兩者條件同時存在,則先升級算后再乘倍。
以上是在原有的允許載流量基礎上,根據敷設條件變化進行折扣或者增倍計算。