李威liwei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 131 點
下載積分: 2260 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2022-04-02
查看李威liwei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-01-06 16:56
按照松下A6系列的伺服驅動器接線后,運用DRVI指令控制控制伺服運轉,發現伺服的脈沖無論給正或者給負,伺服脈沖一直處于增加的情況是什么原因?就是不會反轉。
黃曉liang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19347 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2024-10-28
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-06 17:22
伺服參數應該設置得不對,如果是正反脈沖串控制正反轉,要設置相對應的參數的
hgz284631157
工控小君
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 418 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2024-10-31
查看hgz284631157的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-01-06 17:43
同意樓上的
hefq
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 614 個
工控威望: 808 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 1523(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-11-01
查看hefq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-01-06 19:13
引用
引用樓主李威liwei于2020-01-06 16:56發表的 FX3u與松下伺服控制 :
按照松下A6系列的伺服驅動器接線后,運用DRVI指令控制控制伺服運轉,發現伺服的脈沖無論給正或者給負,伺服脈沖一直處于增加的情況是什么原因?就是不會反轉。


松下伺服默認是雙脈沖控制,要改成脈沖加方向控制,三菱PLC本體只支持脈沖加方向
李威liwei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 131 點
下載積分: 2260 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2022-04-02
查看李威liwei的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-01-07 08:04
昨天仔細檢查了一下,發現時plcY0觸點損壞了
龍朝暉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 487 點
下載積分: 462 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2023-04-07
查看龍朝暉的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-01-07 11:44
檢查一下你的接線