按照松下A6系列的伺服驅動器接線后,運用DRVI指令控制控制伺服運轉,發現伺服的脈沖無論給正或者給負,伺服脈沖一直處于增加的情況是什么原因?就是不會反轉。
李威liwei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 131 點
下載積分: 2260 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2022-04-02
查看李威liwei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-07 08:04
昨天仔細檢查了一下,發現時plcY0觸點損壞了