我現在有兩臺90KW直流電動機,使用歐陸590調速器控制運轉,(標注為 A機 B機)該設備是二手設備,昨天開始調試 出現如下情況:A機啟動后 空載電壓100V左右 電流接近100A,電動機可以達到額定轉速,但是不能加負載,加負載后電機堵轉。調速器沒有報警出現B機啟動后 空載電流很低,電壓200V左右,加負載后運轉正常。所以初步判定電機電樞故障,今天將A B 調速器調換試驗,用B機調速器帶動A機工作,這時A機工作正常 可以加負載,電樞電壓 電流與原來沒調換前的B機基本相等 所以應該排除是A電動機故障,下午準備使用原A機調速器帶動B機工作再試試。 估計恐怕還是不能使用。 所以求助 出現這種情況應該是什么原因造成的 打電話詢問設備原來的廠家 回復說 在他們那里使用沒有問題的
兩臺調速器 勵磁電壓 電流 經測量 完全相同