weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 10117 點
下載積分: 1311 分
在線時間: 479(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-11-06
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-18 13:52
我現在有兩臺90KW直流電動機,使用歐陸590調速器控制運轉,(標注為 A機  B機)該設備是二手設備,昨天開始調試 出現如下情況:A機啟動后 空載電壓100V左右 電流接近100A,電動機可以達到額定轉速,但是不能加負載,加負載后電機堵轉。調速器沒有報警出現B機啟動后 空載電流很低,電壓200V左右,加負載后運轉正常。所以初步判定電機電樞故障,今天將A  B 調速器調換試驗,用B機調速器帶動A機工作,這時A機工作正常 可以加負載,電樞電壓  電流與原來沒調換前的B機基本相等 所以應該排除是A電動機故障,下午準備使用原A機調速器帶動B機工作再試試。  估計恐怕還是不能使用。  所以求助   出現這種情況應該是什么原因造成的    打電話詢問設備原來的廠家   回復說 在他們那里使用沒有問題的    
 兩臺調速器 勵磁電壓  電流   經測量  完全相同
永遠年輕
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1750 個
工控威望: 1910 點
下載積分: 6939 分
在線時間: 442(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-11-05
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-18 21:16
空載狀況在電樞電壓100,電流100這個不是正常現象啊,空車不會有這么高的電流的,加負載后電機堵轉,說明驅動器進入了過載保護狀態,這個時候電壓應該是零(前提是勵磁正常狀況,如果沒有勵磁就是樓主所見到的現象)測試直流電機,建議樓主先看手冊,把驅動器設置在無測速運行的狀態,接好勵磁和電樞線,監測勵磁電壓和電樞電流
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(weisongyuan)